继电器为什么要连二极管?
zyg6871
Lv.3
2010年02月24日 11:20:26
来自于
工地图片
+
关注
取消关注
只看楼主
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
免费打赏
fjk211
2010年02月24日 12:05:28
2楼
旁路掉线圈失电时产生的反电动势.
回复
chenxue1985716
2010年02月24日 12:15:37
3楼
静等知情人士的解答 没注意过这种东西
回复
lindzhan
2010年02月24日 13:09:46
4楼
旁路掉线圈失电时产生的反电动势.
回复
xx_691214
2010年02月24日 13:47:58
5楼
此图线圈上并联的是电容不是二极管!!!:Q
回复
liujiefeng
2010年02月24日 13:52:31
6楼
楼上正解!
回复
京南人士
2010年02月24日 14:25:48
7楼
电容的作用是灭弧么?
回复
h604323536
2010年02月24日 14:32:40
8楼
电容的话是干嘛的啊?
回复
lihanxian001
2010年02月24日 14:52:18
9楼
叫吸收电容,起消弧作用。
回复
wanzhoudianqi
2010年02月24日 15:14:43
10楼
同意,是电容,不是二极管
回复
cuiguihao
2010年02月24日 15:35:59
11楼
应该还有个电阻吧,据说1微法的电容,耐压2^2U
回复