漏电保护继电器还有用么
bietong
bietong Lv.6
2014年08月14日 11:29:23
来自于继电保护
只看楼主

我现在接触的电气设计的,问过他们漏电保护是怎么弄的, 现在大部分都是在电源出现处直接连个带漏电保护的断路器的, 我几乎没有遇到用零序电流互感器和漏电保护继电器配套使用的情况。不知道有没有高工知道的了 ,求教育

我现在接触的电气设计的,问过他们漏电保护是怎么弄的, 现在大部分都是在电源出现处直接连个带漏电保护的断路器的, 我几乎没有遇到用零序电流互感器和漏电保护继电器配套使用的情况。不知道有没有高工知道的了 ,求教育
免费打赏
sw3636844
2014年09月13日 08:08:56
2楼
学习了,谢谢
回复
diamondfanye
2014年09月18日 09:28:51
3楼
新手路过,学习了
回复
seclusionss
2014年09月23日 14:48:06
4楼
我也想知道,等待回答
回复
god_young001
2014年09月24日 08:11:05
5楼
同样有疑问 等待高手回答
回复
bietong
2014年10月10日 14:18:18
6楼
god_young001 发表于 2014-9-24 08:11 同样有疑问 等待高手回答兄弟, 你也是做漏电保护继电器的么
回复
god_young001
2014年10月11日 00:32:39
7楼
bietong 发表于 2014-10-10 14:18 兄弟, 你也是做漏电保护继电器的么我做设计的 刚入行
回复
bietong
2014年10月11日 09:07:18
8楼
god_young001 发表于 2014-10-11 00:32 我做设计的 刚入行哦, 这样的, 现在一般的设计都是进线采用漏电保护断路器, 现在很少有用到这个的,出了业主要求的 ,对了兄弟有没有联系方式的, 这块咱们可以相互交流下,我QQ:752646296
回复
god_young001
2014年10月11日 12:36:18
9楼
bietong 发表于 2014-10-11 09:07 哦, 这样的, 现在一般的设计都是进线采用漏电保护断路器, 现在很少有用到这个的,出了业主要求的 ,对 …我加你qq吧
回复
wd0577
2014年10月13日 16:04:38
10楼
小白这么多,660V普通出线的都有用到漏电继电器的,电动机保护都带漏电保护的
回复
bietong
2014年10月14日 10:02:14
11楼
wd0577 发表于 2014-10-13 16:04 小白这么多,660V普通出线的都有用到漏电继电器的,电动机保护都带漏电保护的你说的电动机保护, 一般都是用电动机微机保护仪,里面集成了过流,过压,短路,接地保护的, 一般都很少有单独的配漏电继电器和零序电流互感器的,这个您有图片么, 求图求真相,
回复

相关推荐

APP内打开