8500W的电器配4平方铜线,50A开关,为什么还是跳闸?
傻傻的弓箭
2021年11月19日 09:41:06
只看楼主

8500W配4平方铜线,50A开关,为什么还是跳闸?由于题目中没有说具体的电压是多少也没有负载不平衡类型,所以我们必须针对不同的电压和不同的负载类型来进行分析这个问题;具体方法就是根据功率来求出计算电流,然后根据计算电流来选择导线以及配置开关,最后跟题目中的配置相对比。   第一种情况是380电压时,负载类型为感性负载的情况: 求出计算电流:那么我们知道的已知条件就是电压为380V的三相电,由于是感性负载,功率因数cosφ我们按照0.8来选取,根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,那么就算电流I=P/(√3Ucosφ)=8500W/(1.732×380V×0.8)≈16A;根据计算电流选择导线和配置开关:我们上面计算出8500W时的计算电流是16A,然后可以查电线电缆的载流量表,发现4平方的铜线是满足要求的,最后再来配置开关,开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该选择25A或者是32A的开关;所以,此时出现的8500W配4平方铜线,50A开关还是跳闸,应该跟电路配置没有关系,可能是线路中存在漏电的情况。

8500W配4平方铜线,50A开关,为什么还是跳闸?由于题目中没有说具体的电压是多少也没有负载不平衡类型,所以我们必须针对不同的电压和不同的负载类型来进行分析这个问题;具体方法就是根据功率来求出计算电流,然后根据计算电流来选择导线以及配置开关,最后跟题目中的配置相对比。

 

第一种情况是380电压时,负载类型为感性负载的情况:

求出计算电流:那么我们知道的已知条件就是电压为380V的三相电,由于是感性负载,功率因数cosφ我们按照0.8来选取,根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,那么就算电流I=P/(√3Ucosφ)=8500W/(1.732×380V×0.8)≈16A;根据计算电流选择导线和配置开关:我们上面计算出8500W时的计算电流是16A,然后可以查电线电缆的载流量表,发现4平方的铜线是满足要求的,最后再来配置开关,开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该选择25A或者是32A的开关;所以,此时出现的8500W配4平方铜线,50A开关还是跳闸,应该跟电路配置没有关系,可能是线路中存在漏电的情况。

 

第二种情况是380电压时,负载类型为纯阻性负载的情况:

求出计算电流:那么我们知道的已知条件就是电压为380V的三相电,由于是纯阻性负载,功率因数cosφ我们按照1来选取,根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,那么就算电流I=P/(√3Ucosφ)=8500W/(1.732×380V×1)≈13A;根据计算电流选择导线和配置开关:我们上面计算出8500W时的计算电流是13A,然后可以查电线电缆的载流量表,发现4平方的铜线同样是满足要求的,最后再来配置开关,开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该选择20A或者是25A的开关;由此可以看出,此时出现的8500W配4平方铜线,50A开关还是跳闸,应该跟电路配置同样没有关系,也可能是线路中存在漏电的情况。

 

第三种情况是220电压时,负载类型为感性负载的情况:

求出计算电流:那么我们知道的已知条件就是电压为220V的单相电,由于是感性负载,功率因数cosφ我们按照0.8来选取,根据功率的计算公式P=UIcosφ,那么就算电流I=P/(Ucosφ)=8500W/(220V×0.8)≈49A;根据计算电流选择导线和配置开关:我们上面计算出8500W时的计算电流是49A,然后可以查电线电缆的载流量表,发现4平方的铜线是无法满足要求的,最小也要10平方铜线,建议选择16平方铜线,最后再来配置开关,开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该选择63A或者是75A的开关;由此可以看出,此时出现的8500W配4平方铜线,50A开关还是跳闸,应该跟开关过小和导线过细导致的,建议更换。

 

第四种情况是220电压时,负载类型为纯阻性负载的情况:

求出计算电流:那么我们知道的已知条件就是电压为220V的单相电,由于是阻性负载,功率因数cosφ我们按照1来选取,根据功率的计算公式P=UIcosφ,那么就算电流I=P/(Ucosφ)=8500W/(220V×1)≈39A;根据计算电流选择导线和配置开关:我们上面计算出8500W时的计算电流是39A,然后可以查电线电缆的载流量表,发现4平方的铜线是无法满足要求的,应该选用10平方铜线;最后再来配置开关,开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该选择50A或者是63A的开关;由此可以看出,此时出现的8500W配4平方铜线,50A开关还是跳闸,应该跟开关过小和导线过细导致的,也是建议更换。

免费打赏

相关推荐

APP内打开