消防泵和稳压泵有何区别?
一单层厂房,设消火栓,图审要求设水箱或其它设施,考虑到厂房的轻钢结构,可能不便设水箱,拟设置气压水罐,是否可以只设置稳压泵而不设置消防泵?(只为10min消防),消火栓能不能由市政供水?谢谢
消防泵与稳压泵的联锁控制
刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。消防泵房有两台消防泵两台稳压泵我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。
关于室内水炮的消防泵及稳压泵问题
比如说,一个丙类车间,(根据炮规GB50338-2003-4.3.5)2个消防炮达到各处,每个消防炮流量30L/S,消防炮系统总流量60L/S,扬程90M。 我采用3个30L/S,90m的消防泵,二用一备。如果再设2个稳压泵,稳压泵流量30L/S,扬程90m。 稳压泵的流量、扬程和消防炮泵都一样了。这样的话需要5台泵。 我可不可以只设3台泵,平时一台稳压,消防时再启动一台泵,还有一台备用。但是按照平时规范来的话,5台泵是最符合要求的。但是感觉3台泵是最符合实际情况的。这种情况下该如何选择呢?
如何选消防泵和稳压设备
如题例:一座地上四层的综合楼,与别楼合用消防水池300立,需要单设消防泵和水箱,怎么选泵?最好详细到有计算方法,由于是钢结构的所以按中危险1级设计的喷淋系统,用水量为16L/S,消火栓15L/S
求助,关于消防稳压泵的选型
消防稳压泵的流量要求规范有明确规定,可是规范和图集里都没有直接指出稳压泵的扬程如何选取。 论坛里的几篇精华帖子也拜读了。也只是对于图集里写的启泵压力,停泵压力之类的精解了一番。稳压泵在选取产品的时候扬程这个参数应该怎么弄还是没有明确。 谢谢各位指教。
消防稳压泵的扬程怎么计算呢?
我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
消防用增压稳压泵如何选用
消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
稳压消火栓和消防泵的计算
最近做个项目是一栋16层高层和四栋12层小高层,现消防水泵放置于一栋小高层地下室,几栋楼一字排开(背后是一堆多层)相互距离较远。现在请教个位前辈,减压稳压消火栓怎末计算??是不是先算出消防泵的扬程然后在反算各个楼的入口压力来选用??我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感觉阻力有点大,但是参考别人的图是这么画的),那么消防泵所在的楼的所有消火栓都要减压了,不知道我这么算的对不对?如果不对应该怎没算??望各位前辈赐教。
消防稳压泵的压力可以比消防泵压力低?
前几天作设计,有一个化工厂,由于有消防炮和水喷雾系统,消防压力较高为0.95Mpa,消防稳压泵的压力为1.05~1.10Mpa,单位技术部门说消防稳压泵的压力可以比消防泵压力低,这样平时消防管道的耐压小一些便于维护和管理,只要管道中压力下降,稳压泵可以和消防泵连锁启动消防泵就行了,听起来有一定道理,可是查资料却没依据,不知道行不行亚?望各位专家同仁指教!
关于消防泵泄放压力、稳压泵稳定压力的疑问
一室外消火栓给水系统,消防流量20L/s,计算消防所需总扬程为38m, 选用消防泵流量20L/s,消防泵额定扬程40m。 对应图集98S205-6选用的ZW(L)-Ⅱ-X-B型消防稳压装置,该稳压装置图集上写的运行压力为 P1=0.5MPa,P2=0.67MPa, Ps1=0.7MPa,Ps2=0.75MPa。 消防系统运行状态我写的是: 如果按图集上的数据,系统运行压力值为: