一室外消火栓给水系统,消防流量20L/s,计算消防所需总扬程为38m, 选用消防泵流量20L/s,消防泵额定扬程40m。 对应图集98S205-6选用的ZW(L)-Ⅱ-X-B型消防稳压装置,该稳压装置图集上写的运行压力为 P1=0.5MPa,P2=0.67MPa, Ps1=0.7MPa,Ps2=0.75MPa。 消防系统运行状态我写的是: 如果按图集上的数据,系统运行压力值为:平时使消防管网处于高压状态,由于泄漏等原因,系统压力降至0.7MPa时,稳压泵启动补压至
一室外消火栓给水系统,消防流量20L/s,计算消防所需总扬程为38m,
选用消防泵流量20L/s,消防泵额定扬程40m。
对应图集98S205-6选用的ZW(L)-Ⅱ-X-B型消防稳压装置,该稳压装置图集上写的运行压力为
P1=0.5MPa,P2=0.67MPa,
Ps1=0.7MPa,Ps2=0.75MPa。
消防系统运行状态我写的是:
如果按图集上的数据,系统运行压力值为:平时使消防管网处于高压状态,由于泄漏等原因,系统压力降至0.7MPa时,稳压泵启动补压至0.75MPa时停泵。系统水压从0.7MPa下降至0.67MPa时,通过压力开关输出启动1号消防主泵信号和声光报警;当1号消防水泵启动后压力变送器显示数值在30s内无法达到管网设计压力0.5MPa,则启动备用2号消防水泵。当消防主泵启动后返回信号切断稳压泵控制电源,之后手动恢复其控制功能。
其中有一个问题是消防泵启动后压力只能达到0.4MPa,而非图集上的0.5MPa,所以我按P1=0.4MPa,气压罐工作压力比0.78计算后调整了系统运行压力值如下:
P1=0.4MPa, P2=P1/0.78=0.51MPa,
Ps1=P2+0.03=0.54MPa, Ps2=Ps1+0.06=0.6MPa.
平时使消防管网处于高压状态,由于泄漏等原因,系统压力降至0.54MPa时,稳压泵启动补压至0.6MPa时停泵。系统水压从0.54MPa下降至0.51MPa时,通过压力开关输出启动1号消防主泵信号和声光报警;当1号消防水泵启动后压力变送器显示数值在30s内无法达到管网设计压力0.4MPa,则启动备用2号消防水泵。当消防主泵启动后返回信号切断稳压泵控制电源,之后手动恢复其控制功能。
消防泵出口主管上设置有持压泄压阀,泄放压力按泵额定压力0.4MPa的140%计算,不知是否合适?如不合适,请各位大神指教一下泄放压力该如何计算?以及上述管网运行压力值是否正确?望各位多多指教,在此不甚感谢!!!