精华汇总
消防泵与喷淋泵的区别
更多
喷淋消防泵
消防泵泵
xbd消防喷淋泵
消防泵喷淋泵二次接线图
消防泵属于什么泵
消防泵稳压泵
消防泵是什么泵
消防喷淋
稳压泵 消防泵
消防泵 稳压泵
消防泵
is消防泵
消防泵怎么
消防泵单级和多级区别
喷淋泵扬程计算
喷淋泵的工作原理
消防泵是单级泵还是多级泵
消防喷淋系统
消防喷淋规范
消防喷淋验收
消防喷淋管道
消防喷淋器
消防喷淋范围
消防喷淋安装
安装消防喷淋
#
消防泵与喷淋泵的区别
#
300
消防泵与喷淋泵的区别专题,为您提供消防泵与喷淋泵的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵与喷淋泵的区别相关的专业交流讨论,更多消防泵与喷淋泵的区别相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于全压启动消防泵和喷淋泵
37KW的消防泵和30KW的喷淋泵(一用一备),从低压配电房引一路YJV4X70的电缆到水泵房的进线箱,然后分别配电给消防泵和喷淋泵,这样可以全压启动吗?
消防泵和稳压泵有何区别?
一单层厂房,设消火栓,图审要求设水箱或其它设施,考虑到厂房的轻钢结构,可能不便设水箱,拟设置气压水罐,是否可以只设置稳压泵而不设置消防泵?(只为10min消防),消火栓能不能由市政供水?谢谢
喷淋泵和消防泵到底可以合用吗?
请教各位高手:关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,但《自喷》上说应设置独立的消防泵,请大家指点一下到底应该怎样做呢!09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?
关于消防泵、喷淋泵配电问题?
消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》
消防泵、喷淋泵、排烟风机的联动
请教:消防泵、喷淋泵、排烟风机等联动设备除了消防控制室的硬线启动方式外,还要采用总线编码吗?我看我们这个地区画的图都没纳入总线系统,只有硬线的多线模块启动方式,这样对吗?还有松江的样本上也没标明把消防泵控制箱、喷淋泵控制箱等纳入总线编码,这样有错误吗?谢谢给予回复指点,在线等。:handshake
消防泵,恒压泵跟切线泵有啥区别
想问问,众位选消防泵的时候是选恒压泵,还是切线泵,这两种泵有啥区别,看了下样本,发现切线泵就多了俩压力表。具体什么时候选恒压泵,什么时候选切线消防泵
选择消防泵 和喷淋泵遇到的问题。
选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师
消防泵喷淋泵 控制原理图
图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省
消防水泵与消防喷淋泵有什么区别呀
最近被客户弄的苦恼了,客户问消防水泵与消防喷淋泵有啥区别,哎,我觉得是一样的,但是客户硬说不是一样的,到底如何回答好呢 ?
消防泵与喷淋泵合用后水池容积怎么算?
消防泵和喷淋泵合用后,泵流量是两个系统流量叠加,那消防水池容积呢?是按照泵的两个小时算?还是按照消火栓两个小时加上喷淋的一个小时呢?
点击加载更多