请教各位高手:关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,但《自喷》上说应设置独立的消防泵,请大家指点一下到底应该怎样做呢!09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?

请教各位高手:
关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,
按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,
但《自喷》上说应设置独立的消防泵,
请大家指点一下到底应该怎样做呢!
09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?
免费打赏
eternality01
2010年06月28日 12:25:21
2楼
不能合用!
回复
kc900
2010年06月28日 14:27:40
3楼
不可以合用,消火栓和喷淋的火灾延续时间不同,不允许喷淋喷了一个小时以后关闭。消防泵不允许设置自动关闭功能,只能手动关闭。
回复
dubao2007
2010年06月28日 15:22:24
4楼
谢谢两位的回复!
回复
dubao2007
2010年06月28日 16:16:23
5楼
我还不是很理解,如果绝对不能合用的话,建规上为什么又有在报警阀后分开的要求呢?
3楼的兄弟,你说的时间不同也可以通过防超压回流解决的吧!
回复
pczhz
2010年06月28日 17:56:18
6楼
按喷淋规范10.2.1理解。一般不能合用。在局部应用系统是可以考虑合用
回复
w-jwei
2010年06月28日 19:42:56
7楼
建规上说明,喷淋与消火栓不宜合用,如果合用,应在湿式报警前分开,高规上说喷淋与消火栓不应合用,果合用,应在湿式报警前分开。
回复
qinyan126
2010年06月28日 22:28:31
8楼
一般都不合用的
回复
fyj0301
2010年07月12日 14:31:13
9楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
wuanlun
2010年07月12日 15:43:22
10楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
ydh1981
2010年07月12日 20:08:28
11楼
如果合用,我个人认为应该自喷也应该按火灾延续时间长的来计算整体消防水池水量