消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》
消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?
1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。
2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》
2楼
是一用一备,用电负荷是一台泵的容量
回复
3楼
我想是按消防一个,喷淋一个,
回复
4楼
消防一用一备就是纯备用 不考虑负荷
回复
5楼
一用一备的用电容量只按一台泵计算
回复
6楼
消防就是按一用一备考虑,负荷计算时不计入备用负载!
回复
7楼
备有不计入,运行时只会有一台
回复
8楼
不能按两台考虑,因为当用水量很大管网压力不足时自动启动备用泵,所以消防泵及喷淋泵均安两台容量考虑
回复
9楼
8楼兄台,你回答的太深了吧,看不明白
回复
10楼
这个要给排水专业的提资人员明确
回复
11楼
发电机容量按37KW+22KW考虑,计算结果要考虑最大电机的启动容量,按电机的控制方式计算.如直接启动(最不合理)\软启动.直接启动按6倍电流,软启动按1.2倍考虑
回复