消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》
消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?
1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。
2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》
12楼
规范上是不计备用,实际操作的时候,还是算的,上次和业主交流就要。
回复
13楼
不,按一台泵算的,备用不计算负荷的!
回复
14楼
一用一备,备,是在用的那台出现故障,无法正常工作的情况下,才启用备用泵!
正常系统工作,一台使用足以!
所以,负荷只需考虑一台的使用负荷,不考虑备用设备负荷!
回复
15楼
负荷计算时不计入备用负载!
回复
16楼
负荷计算时不计入备用负载!
回复
17楼
如果一用一备的话,任何情况都是一台泵启动,就按照一台来计算负荷。
回复
18楼
备用设备部计入负荷计算
回复
19楼
按1消防泵+1台喷淋泵考虑
发电机容量可参照民规的计算公式来做
回复
20楼
这个问题我也是重新温故了大学供配电课本才搞清楚的 所以说咱们对大学教科书要不抛弃不放弃哟
回复
21楼
消防就是按一用一备考虑,负荷计算时不计入备用负载!
回复