关于消防泵、喷淋泵配电问题?
lch999
lch999 Lv.9
2010年12月11日 15:33:30
只看楼主

消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》

消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?
1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。
2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》
免费打赏
joad1
2010年12月16日 15:28:12
22楼
这个一般情况下应该采取降压启动或者软起吧,变频也行,成本稍高。超过15KW不宜采取直接启动,电流太大。。。。
回复
xgg12341234
2010年12月17日 10:03:03
23楼
备用设备部计入负荷计算