消防泵、喷淋泵、正压风机消防联动的问题
yam
yam Lv.5
2008年10月08日 10:11:22
只看楼主

根据规范要求:消防设备与火灾报警系统联动,并要求在消防控制室能直接启停消防设备,另外还应有自控方式。可套用99D303-2 常用风机控制电路图和比如55KW消防泵采用软启动方式,从国标图集《01D303-3 常用水泵控制电路图》30页得知:引至消火栓箱的有2组,每组4根线;引至水源液位控制器的有2根线;至消防控制中心的有4根线;至消防控制系统的有10根线,这几组线中除了至消火栓按钮和至液位控制器之外,其余怎么理解:哪组是属消防火灾报警系统的线,哪组是在消控室直接启停泵或所谓自控的线啊?请高人指点!!!

根据规范要求:消防设备与火灾报警系统联动,并要求在消防控制室能直接启停消防设备,另外还应有自控方式。可套用99D303-2 常用风机控制电路图和比如55KW消防泵采用软启动方式,从国标图集《01D303-3 常用水泵控制电路图》30页得知:引至消火栓箱的有2组,每组4根线;引至水源液位控制器的有2根线;至消防控制中心的有4根线;至消防控制系统的有10根线,这几组线中除了至消火栓按钮和至液位控制器之外,其余怎么理解:哪组是属消防火灾报警系统的线,哪组是在消控室直接启停泵或所谓自控的线啊?请高人指点!!!
免费打赏
wjg002002
2008年10月08日 14:51:37
2楼
1、引至消火栓箱的有2组,每组4根线;
一般的是消火栓箱直接启泵线4根+报警线2根,(有的再加DV24电源2根,或者备用,这看具体情况)
2、引至水源液位控制器的有2根线;
不属于消防系统联动的,
3、至消防控制中心的有4根线;
一般的是报警总线2根+DV24电源2根
4、至消防控制系统的有10根线
消控室直接启停泵线,但一组泵只要5根就可以了,是不是还有一组喷淋泵呢?
回复
yam
2008年10月09日 15:11:37
3楼



图集上至消控室的10根线都是针对“消火栓用消防泵一用一备软启动”和“自动喷水用消防泵一用一备软启动”的
回复
yam
2008年10月09日 15:20:47
4楼
潜水泵末端控制箱内的配电回路需设RCD保护
回复
yam
2008年10月09日 15:24:16
5楼


根据《GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行》潜水泵末端控制箱内的配电回路需设RCD保护,并应根据负荷性质设动作型或报警型(用在消防设备),请问各位平时是这样做的吗?