请问消防联动用的DV24V继电器可装在配电箱吗?
zergboy
zergboy Lv.2
2019年02月13日 09:57:22
只看楼主

请问消防联动用的DV24V继电器可装在配电箱吗? 左下角这个DV24V继电器,直接配在配电箱里有问题吗?

1.jpg

请问消防联动用的DV24V继电器可装在配电箱吗?



左下角这个DV24V继电器,直接配在配电箱里有问题吗?

免费打赏
行善真
2019年11月15日 13:46:53
2楼

直接装上没问题,一般也都是配在一起,但是要标志清晰线路分列不要与强电混合敷设。

回复
嘻嘻哈哈已存在
2020年02月25日 10:38:42
3楼

可以,建议在配电箱内用二次回路线将继电器的接线引至单独设置的接线端子排上,后期接线时直接在端子排上接线较方便、安全、美观

回复
arn1234
2020年04月15日 14:53:47
4楼

没问题啊,本身配电箱内二次回路就有继电器,只是要牢固固定、接线规范即可,但是消防控制的模块不允许安装在配电箱(柜)内.

回复
yangyusheng009
2020年04月20日 11:48:23
5楼

没问题没问题没问题没问题没问题

回复
lxtxm
2020年04月22日 16:29:30
6楼

不然呢?肯定是装在箱子里呀

回复

相关推荐

APP内打开