消防泵和稳压泵有何区别?
furshon
furshon Lv.7
2007年07月25日 19:07:44
只看楼主

一单层厂房,设消火栓,图审要求设水箱或其它设施,考虑到厂房的轻钢结构,可能不便设水箱,拟设置气压水罐,是否可以只设置稳压泵而不设置消防泵?(只为10min消防),消火栓能不能由市政供水?谢谢

一单层厂房,设消火栓,图审要求设水箱或其它设施,考虑到厂房的轻钢结构,可能不便设水箱,拟设置气压水罐,是否可以只设置稳压泵而不设置消防泵?(只为10min消防),消火栓能不能由市政供水?谢谢
beyondlion
2007年07月26日 08:07:33
2楼
第一次听说
关注!
申图的意见是 水量不够还是压力不够?
回复
furshon
2007年07月26日 11:28:11
3楼

是单层厂房,我想建筑规上面对压力没有要求吧?我考虑的是10min 水量。但要设气压罐的话,肯定少不了泵的呀,不然水怎么进罐呢?但又有想设消防泵,因为只一层,市政水压在大多数情况下是能满足压力要求的。
回复

相关推荐

APP内打开