消防泵与喷淋泵合用后水池容积怎么算?
jiangxue1122
2007年07月24日 11:33:59
只看楼主

消防泵和喷淋泵合用后,泵流量是两个系统流量叠加,那消防水池容积呢?是按照泵的两个小时算?还是按照消火栓两个小时加上喷淋的一个小时呢?

消防泵和喷淋泵合用后,泵流量是两个系统流量叠加,那消防水池容积呢?是按照泵的两个小时算?还是按照消火栓两个小时加上喷淋的一个小时呢?
免费打赏
空01
2007年07月24日 12:43:06
2楼
按照消火栓两个小时加上喷淋的一个小时
回复
xmlxbb
2007年07月25日 00:21:50
3楼
消防泵(消火栓泵)所需容积加喷淋泵所需容积,具体时间参照相关规范,(各个系统在不同场合的持续时间不同)
回复
zzx1354
2007年07月25日 12:09:17
4楼
应该按照消火栓和喷淋用水的最大的容积计算
仔细比较下
回复
开拓
2007年07月25日 16:28:39
5楼
是消火栓灭火火灾延续时间需水量加喷淋灭火火灾延续时间需水量
简单的说是按照消火栓两个小时加上喷淋的一个小时呢是可能偏小的
要按最不利着火点算水压后求最大水压出水量处火火灾延续时间内的需水量
回复
jiangxue1122
2007年08月02日 13:28:22
6楼

如果是这样,水池里的水不够泵两个小时的水量,这里的泵流量已经是消火栓和喷淋的流量相加了阿
回复
zgw2326@co163
2007年08月02日 15:19:48
7楼
对于消火栓泵和喷淋泵分别设置,但水池为合用的给水系统如何确定水池容积呢?还是消火栓2小时加喷淋1小时,但是喷淋启动后1小时能停泵吗,还不是继续运行,也要从公用的水池取水吗,那样就不能满足2小时的消火栓用水量了
回复
jiangxue1122
2007年08月02日 15:51:38
8楼

有道理哦,那是怎么回事呢?
回复

相关推荐

APP内打开