消防泵与稳压泵的联锁控制
xiaoyuyao201
2009年06月16日 09:49:22
只看楼主

刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。消防泵房有两台消防泵两台稳压泵我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。

刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。
消防泵房有两台消防泵两台稳压泵
我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。
wangzhiqungz
2009年06月16日 22:09:28
2楼
干吗自己画原理图?找国家通用图集用用不行吗?
不过稳压泵的启动不是由气压罐控制的吗?怎么跟消防泵有关?———自己的理解
回复
lggufei
2009年06月17日 09:09:27
3楼
有道理。
稳压泵是消防泵没启动之前,来补充系统用水的。
稳压泵的启动时靠电接点压力表控制的。官网压力降低到一定程度,到达设定值停止。
至于需要不需要跟消防泵联锁,我觉得联锁更好,不联锁也问题不大。
回复
丰铭宝宝
2016年12月18日 00:23:55
4楼
老工程师讲得对!
回复
龙门之桐
2016年12月18日 09:44:11
5楼
学习了。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开