关于消防稳压罐的几个问题(老帖)
[求助]关于消防稳压罐的几个问题1、在消防水箱内设置的增压设备,是不是只要设置增压泵,还是可以只设置稳压罐,还是一定要增压泵和稳压罐一起设置,因为在高规中好像是可以分别设置,而在上海规范中,规定一定要设置稳压罐,而且稳压罐大的调节水容积是很大的2、气压给水设备对消防来说是不是一定要设水泵,这水泵的流量和扬程是如何考虑的?3、对于稳高压系统来说,要设置稳压罐,稳压罐的的总容积消火栓是50L,50L是如何出来的?4、在稳高压系统中,说稳压罐是总容积,在增压设备中,稳压罐是调节水容积,请问有什么不同?
[求助]关于消防稳压罐的几个问题
1、在消防水箱内设置的增压设备,是不是只要设置增压泵,还是可以只设置稳压罐,还是一定要增压泵和稳压罐一起设置,因为在高规中好像是可以分别设置,而在上海规范中,规定一定要设置稳压罐,而且稳压罐大的调节水容积是很大的2、气压给水设备对消防来说是不是一定要设水泵,这水泵的流量和扬程是如何考虑的?3、对于稳高压系统来说,要设置稳压罐,稳压罐的的总容积消火栓是50L,50L是如何出来的?4、在稳高压系统中,说稳压罐是总容积,在增压设备中,稳压罐是调节水容积,请问有什么不同?请各位大师帮忙解答一下,谢谢了,万分感谢
关于消防稳压设备的问题
屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答
有关消防稳压系统的讨论?
为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
关于室外消防稳压的疑问
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
没看懂这个消防稳压罐接法,高手给看看讲讲
消防稳压罐稳不住压,大家帮忙分析一下原因
消防稳压给水设备中 稳压罐的有效储水容积
我们正在准备做消防稳压给水设备的消防3C认证。GB50974-2014 5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。 只表明稳压罐的有效储水容积不宜小于 150L,这是下限,那么上限多少(300L,450L,???) 各位设计专家可以报一下现在设计项目稳压罐的有效储水容积。(注:
消防用增压稳压泵如何选用
消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
屋面消防稳压的一点疑惑
小弟日前碰到一个关于屋面消防稳压的问题:某小高层住宅楼,屋面需设置消防栓增压稳压气压罐(因最不利消防栓静压不足7米),由于建筑的原因,我将气压罐(包括稳压泵)设置在屋面露天的位置。但我师傅不同意,并说明原因:1、需防雷;2、日久天长会生绣;3、屋面可上人,闲杂人等万一将气压罐(或稳压泵)损坏或把相关阀门关闭造成不能及时灭火。各位前辈,你们遇到过将气压罐(包括稳压泵)露天设置的情况吗?该如何处理呢?望各位不吝赐教,救小弟于水火之中!!谢谢!!