关于消防稳压罐的几个问题(老帖)
wuyingchonglj
2008年10月13日 09:15:16
只看楼主

[求助]关于消防稳压罐的几个问题1、在消防水箱内设置的增压设备,是不是只要设置增压泵,还是可以只设置稳压罐,还是一定要增压泵和稳压罐一起设置,因为在高规中好像是可以分别设置,而在上海规范中,规定一定要设置稳压罐,而且稳压罐大的调节水容积是很大的2、气压给水设备对消防来说是不是一定要设水泵,这水泵的流量和扬程是如何考虑的?3、对于稳高压系统来说,要设置稳压罐,稳压罐的的总容积消火栓是50L,50L是如何出来的?

[求助]关于消防稳压罐的几个问题
1、在消防水箱内设置的增压设备,是不是只要设置增压泵,还是可以只设置稳压罐,还是一定要增压泵和稳压罐一起设置,因为在高规中好像是可以分别设置,而在上海规范中,规定一定要设置稳压罐,而且稳压罐大的调节水容积是很大的
2、气压给水设备对消防来说是不是一定要设水泵,这水泵的流量和扬程是如何考虑的?
3、对于稳高压系统来说,要设置稳压罐,稳压罐的的总容积消火栓是50L,50L是如何出来的?
4、在稳高压系统中,说稳压罐是总容积,在增压设备中,稳压罐是调节水容积,请问有什么不同?
免费打赏
hxhlyh
2008年10月13日 23:17:40
2楼
1.增压泵和稳压罐一起设置,可参国标图集98S205
回复
hxhlyh
2008年10月13日 23:18:09
3楼
气压罐并不大!:victory:
回复
hxhlyh
2008年10月13日 23:19:45
4楼
2.气压给水设备用于消防的很少,原因是消防使用机会很少,所以多用于生活给水.
回复
hxhlyh
2008年10月13日 23:23:06
5楼
3、对于稳高压系统来说,要设置稳压罐,稳压罐的的总容积消火栓是50L,50L是如何出来的?
50L没听说过!
应为300L,二个消火栓按,每栓5L/s,30s,参高规177页7.4.8条条文说明.
回复
hxhlyh
2008年10月13日 23:26:55
6楼
4、在稳高压系统中,说稳压罐是总容积,在增压设备中,稳压罐是调节水容积,请问有什么不同?

稳高压系统很少听说,其实就是临时高压系统.
稳压罐讲调节水容积更好一些,总容积的换算与其工作压力比及容积系数有关,具体计算参GB50015-2003之3.8.5条.
回复
hxhlyh
2008年10月13日 23:27:54
7楼
消防中,气压罐总容积取为调节容积的3.5倍是可以的!
回复
wuyingchonglj
2008年10月14日 17:07:34
8楼
关于消防稳压罐的几个问题(老帖)
回复
hxhlyh
2008年10月14日 17:43:53
9楼
客气了!:handshake
回复