有关消防稳压系统的讨论?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2009年10月15日 22:51:52
只看楼主

为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!

为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。
有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢?

有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?
如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,
当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和
加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
免费打赏
shlejie
2009年10月16日 08:46:08
2楼
水是不可压缩的,泵一启压力马上就上去了,空气是可以压缩的,,气压罐中有空气,泵要开一段时间,气压罐压力才会上去.
回复
haugihon
2009年10月16日 13:07:16
3楼
看看气压水罐的技术参数,它通常要标示“调节容量”,1200的大约是450L,有这个450水泵相对启动不是很频繁,没有就频繁。
回复
xyzpilot
2009年10月18日 21:28:48
4楼
还是不太理解 为什么家了压力罐 启动就不频繁 没有压力罐启动就会频繁呢?
回复
tzh188
2009年10月18日 23:05:32
5楼
水是不可压缩的,泵一启压力马上就上去了,空气是可以压缩的,,气压罐中有空气,泵要开一段时间,气压罐压力才会上去.
实际情况是这样吗?
回复
zpzjt
2009年10月19日 08:51:15
6楼
本身气压罐里面就是压缩空气,如果压力下降小的话,气压罐就可以保证管网水压的,他起到调节作用,直接使用稳压泵的话,没有调节,压力下降,直接稳压泵就得启动
回复
xyzpilot
2009年10月19日 21:42:36
7楼
没有调节是什么意思呢?稳压泵不是压力开关控制的吗 可以设置压力降低到某一数值的时候 再启动稳压泵呀 也不会频繁启动稳压泵的吧。
回复
zz2578
2009年10月23日 20:25:00
8楼
稳压泵是电接点压力表控制的,如果没有气压罐,水压下降比较快,可能一小时需要启动稳压泵10次,有气压罐,水压降下来了,气压罐可以先补上去点,水压就降得慢点,泵也许一小时只需要启动5次就可以了