精华汇总
消防稳压泵的作用
更多
消防稳压泵一用一备
稳压泵 消防泵
消防泵 稳压泵
消防稳压
消防增压稳压设备的作用
稳压泵扬程计算
稳压泵工作原理
消防稳压系统
消防稳压设备
消防稳压罐
稳压消防泵
消防增压稳压
消防稳压装置
消防栓泵
消防喷淋泵
消防加压泵
消防专用泵
消防泡沫泵
消防切线泵
消防泵泵
消防稳压给水设备
消防稳压增压设备
屋顶消防稳压设备
消防稳压供水设备
消防增压稳压装置
消防增压稳压设备
消防增压稳压图集
#
消防稳压泵的作用
#
300
消防稳压泵的作用专题,为您提供消防稳压泵的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防稳压泵的作用相关的专业交流讨论,更多消防稳压泵的作用相关内容请访问
土木在线论坛
!
求助,关于消防稳压泵的选型
消防稳压泵的流量要求规范有明确规定,可是规范和图集里都没有直接指出稳压泵的扬程如何选取。 论坛里的几篇精华帖子也拜读了。也只是对于图集里写的启泵压力,停泵压力之类的精解了一番。稳压泵在选取产品的时候扬程这个参数应该怎么弄还是没有明确。 谢谢各位指教。
消防用增压稳压泵如何选用
消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
消防稳压泵的扬程怎么计算呢?
我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
在天面水箱处设置一套消防稳压泵起到什么作用
例如;一栋八层高的酒店,设有天面水箱,从天面水箱设置两条分别连接消火栓系统管网和喷淋系统管网稳压管,需不需要在天面水箱处设置稳压泵组或在水泵房设置?
稳压泵启动消防主泵的疑问?
规范规定,稳压泵的压力开关在到达P2时自动启动消防主泵。由于稳压泵的启停由三个压力接点控制的,如果消火栓和喷淋管网的压力相差较大,这个时候能否合用稳压泵?如果能,如何分别实现稳压泵自动启动消防主泵的功能?如果不能,是因为什么?补充: 本人知道消防喷淋泵可以通过报警阀的压力开关进行自动启泵,在有稳压泵的情况下,稳压泵的压力开关启泵与此有何区别?谁前谁后?是不是一个双保险的原因? 此外,稳压泵合用时,应注意什么问题?满足什么条件?烦请各位高手解答!
消防稳压泵这12根线分别是什么?
稳压泵用从消防水池吸水么?
目前做一个110变电站,给水是市政管网。 消防水池用水量500立,配了两个消防给水泵和一个稳压系统(两个稳压泵和一个气压罐), 消防水泵得从消防水池吸水坑内吸水,问题来了,稳压泵用从吸水坑吸水么?
消防稳压泵放天面隔振问题
住宅楼工程,消防稳压泵放天面真的没办法解决隔振问题吗?是否会影响到顶层住户的正常生活?有哪位在天面设了,又解决好振动问题吗?
消防给水稳压泵故障分析
消防泵和稳压泵有何区别?
一单层厂房,设消火栓,图审要求设水箱或其它设施,考虑到厂房的轻钢结构,可能不便设水箱,拟设置气压水罐,是否可以只设置稳压泵而不设置消防泵?(只为10min消防),消火栓能不能由市政供水?谢谢
点击加载更多
APP内打开