在天面水箱处设置一套消防稳压泵起到什么作用
zhcst
zhcst Lv.2
2008年05月27日 11:49:54
只看楼主

例如;一栋八层高的酒店,设有天面水箱,从天面水箱设置两条分别连接消火栓系统管网和喷淋系统管网稳压管,需不需要在天面水箱处设置稳压泵组或在水泵房设置?

例如;一栋八层高的酒店,设有天面水箱,从天面水箱设置两条分别连接消火栓系统管网和喷淋系统管网稳压管,需不需要在天面水箱处设置稳压泵组或在水泵房设置?
免费打赏
ah-wangjun
2008年05月27日 14:39:17
2楼
水箱高度满足不了规范要求高度,则需要设置增压稳压系统
回复
zhcst
2008年05月30日 15:28:24
3楼
在天面水箱处设置一套消防稳压泵起到什么作用
回复
along770319
2008年06月03日 15:52:11
4楼
按你说的工程情况,最不得消火栓处静压应该不小于0.07MPA;最不利喷头处不小于0.05MPA