规范规定,稳压泵的压力开关在到达P2时自动启动消防主泵。由于稳压泵的启停由三个压力接点控制的,如果消火栓和喷淋管网的压力相差较大,这个时候能否合用稳压泵?如果能,如何分别实现稳压泵自动启动消防主泵的功能?如果不能,是因为什么?补充: 本人知道消防喷淋泵可以通过报警阀的压力开关进行自动启泵,在有稳压泵的情况下,稳压泵的压力开关启泵与此有何区别?谁前谁后?是不是一个双保险的原因? 此外,稳压泵合用时,应注意什么问题?满足什么条件?烦请各位高手解答!
规范规定,稳压泵的压力开关在到达P2时自动启动消防主泵。由于稳压泵的启停由三个压力接点控制的,如果消火栓和喷淋管网的压力相差较大,这个时候能否合用稳压泵?如果能,如何分别实现稳压泵自动启动消防主泵的功能?如果不能,是因为什么?
补充:
本人知道消防喷淋泵可以通过报警阀的压力开关进行自动启泵,在有稳压泵的情况下,稳压泵的压力开关启泵与此有何区别?谁前谁后?是不是一个双保险的原因?
此外,稳压泵合用时,应注意什么问题?满足什么条件?烦请各位高手解答!
2楼
求各位大神解答,这个问题我已经一个想了好几天了 晚上睡觉都在想,问电气的能否控制,电气的说交给厂家控制,他们只画简图。求各位解答!!
回复
3楼
自动喷淋的主泵现在看电气专业的自动报警设计规范还是由水流指示器和湿式报警阀来启动吧
回复
4楼
先启动稳压泵,然后是主喷淋泵,最后是备用喷淋泵
回复
5楼
版专攻 发表于 2015-1-29 15:15 自动喷淋的主泵现在看电气专业的自动报警设计规范还是由水流指示器和湿式报警阀来启动吧是的,现在看电气的新设计规范 的确是这样的 ,那我们做水的 稳压泵的功能是不是就变了?变成了只稳压,没有主动启动消防泵的功能了呢过?
回复
6楼
yx123698 发表于 2015-1-29 16:38 先启动稳压泵,然后是主喷淋泵,最后是备用喷淋泵主要是稳压泵到达P2时,是否会启动主喷淋泵?
回复
7楼
panxinge2012 发表于 2015-1-29 17:03 是的,现在看电气的新设计规范 的确是这样的 ,那我们做水的 稳压泵的功能是不是就变了?变成了只稳压,没 …这个问题,还真是没有注意过
回复
8楼
喷淋泵那边不是有电接点压力表控制吗
回复
9楼
yx123698 发表于 2015-1-29 17:51 喷淋泵那边不是有电接点压力表控制吗你说的是喷淋泵出水管上的压力开关?哪里的电接点压力表控制?
回复
10楼
主泵是由泵房的压力开关启动的
回复
11楼
哎,我来说吧。工程较大较复杂最好分开,一般可合用。