给水故障分析 --- 稳压泵与气压水罐
笔者对2016年-2021年所有的案例分析真题统计完成之后发现,故障分析在案例分析考试中分值占比非常高,故障分析题目涉及到的消防设施主要有:自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防给水与消火栓系统、防排烟系统、气体灭火系统以及应急照明和疏散指示系统。
今天笔者就“消防给水与消火栓系统”故障分析,和大家一起唠唠“稳压泵与气压水罐”
消防给水系统规范要求高位消防水箱应满足 水灭火设施最不利点处的静水压力,根据不同的使用功能或场所不应低于0.1或0.07MPa。因此,往往需要把屋顶消防水箱举高10m或7m,如确有困难不能做到举高水箱,就需要增设稳压泵和气压水罐。这样设置就可以合理分工:高位消防水箱负责维持中间和底部楼层的管网压力,稳压泵和气压水罐负责维持顶部几层的管网压力。
稳压泵的运行需要满足: 1.稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
消防 气压罐是由罐体、气囊内胆、进/出水口及补气口四部份组成。 如图所示。
系统平时的压力由稳压泵提供,当压力升高,达到稳压水容积的高水位时,稳压泵自动停止运行;当压力降低,达到稳压水容积的低水位时,稳压泵自动开启,将稳压水容积提升到最高水位。如此循环以保持系统的高压状态。
当发生火灾时,随着消火栓的投入使用,系统压力开始下降,当降至消防贮水容积的最低水位时,停止稳压泵,自动开启消防主泵灭火。
消防稳压(气压)罐不但能调节容积(贮存 约30s 的室内消防用水),更重要的是贮存能量。稳压泵每启动1次,可以长时间地维持管网压力,设备启动次数少,运行费用低,顶部管网经常处于承压水状态,供水安全可靠。火灾初期,气压罐不但能保证顶部几层消火栓或喷头的压力要求,而且能提供约前期的室内消防用水。即消火栓或喷头随时可以取得符合压力要求的消防用水。
①管道内残存空气;②管网有漏水点,系统大量补水;③工作时应关闭的阀门关闭不严;
④稳压泵内有漏水;⑤稳压泵进出水管道接口渗漏;⑥稳压泵控制阀渗漏;
⑦稳压泵出口压力低;⑧稳压泵损坏、老化;⑨稳压泵停泵压力设定低。