消防喷淋泵专题,为您提供消防喷淋泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防喷淋泵相关的专业交流讨论,更多消防喷淋泵相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教消防喷淋泵的起泵问题
一个三类车库,未作火灾自动报警系统,水专业做了自动喷淋系统(XQB消防气压供水设备),如何自动起泵?请指教[ 本帖最后由 ren_f 于 2008-10-8 05:02 编辑 ]
消防喷淋泵开关导线的选择
一台30KW的喷淋泵,Kx取1,cos取0.8,计算电流为57A,回路的断路器怎么选呢,是采用降压起动的话能把启动电流降到多少呢,断路器的额定电流要比降压后的启动电流大的吧?线路呢,就按照57A来选就可以了吗,望高手解答下,谢谢
关于消防泵、喷淋泵配电问题?
消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》
喷淋泵和消防泵到底可以合用吗?
请教各位高手:关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,但《自喷》上说应设置独立的消防泵,请大家指点一下到底应该怎样做呢!09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?
关于全压启动消防泵和喷淋泵
37KW的消防泵和30KW的喷淋泵(一用一备),从低压配电房引一路YJV4X70的电缆到水泵房的进线箱,然后分别配电给消防泵和喷淋泵,这样可以全压启动吗?
消防喷淋管可以这样转弯吗
消防喷淋泵一用一备原理图
图纸简介: 内容很全的一次二次原理图。最新自己的画的,多多指教! 投稿网友: duligang1987 上传时间: 2013-06-17
求教各位大侠一个关于消防喷淋泵的问题
有一台消防喷淋泵星三角转换一用一备,只有一个转换开关控制自动和手动,打到中间是手动,打到右边是一号泵主二号泵副,打到左边是二号泵主一号泵副,现在的问题是打到左边和右边都是一号泵工作二号泵只有一号泵故障才转换,不符合消防要求,求教一下是哪里出了问题导致打到左边二号泵不工作呀
消防泵、喷淋泵、排烟风机的联动
请教:消防泵、喷淋泵、排烟风机等联动设备除了消防控制室的硬线启动方式外,还要采用总线编码吗?我看我们这个地区画的图都没纳入总线系统,只有硬线的多线模块启动方式,这样对吗?还有松江的样本上也没标明把消防泵控制箱、喷淋泵控制箱等纳入总线编码,这样有错误吗?谢谢给予回复指点,在线等。:handshake
消防喷淋系统喷淋泵杨程的估算
希望大家参与讨论在做喷淋系统的时候,喷淋泵杨程是怎么估算的。列举一种:用30m+高差这种估算法合理吗,估算的和实际的应该有很大误差有谁能提供一个有效的估算方法呢