求教各位大侠一个关于消防喷淋泵的问题
小小小的小
2016年01月15日 17:47:16
只看楼主

有一台消防喷淋泵星三角转换一用一备,只有一个转换开关控制自动和手动,打到中间是手动,打到右边是一号泵主二号泵副,打到左边是二号泵主一号泵副,现在的问题是打到左边和右边都是一号泵工作二号泵只有一号泵故障才转换,不符合消防要求,求教一下是哪里出了问题导致打到左边二号泵不工作呀

有一台消防喷淋泵星三角转换一用一备,只有一个转换开关控制自动和手动,打到中间是手动,打到右边是一号泵主二号泵副,打到左边是二号泵主一号泵副,现在的问题是打到左边和右边都是一号泵工作二号泵只有一号泵故障才转换,不符合消防要求,求教一下是哪里出了问题导致打到左边二号泵不工作呀