请教消防喷淋泵的起泵问题
ren_f
ren_f Lv.2
2008年10月08日 05:01:54
只看楼主

一个三类车库,未作火灾自动报警系统,水专业做了自动喷淋系统(XQB消防气压供水设备),如何自动起泵?请指教[ 本帖最后由 ren_f 于 2008-10-8 05:02 编辑 ]

一个三类车库,未作火灾自动报警系统,水专业做了自动喷淋系统(XQB消防气压供水设备),如何自动起泵?请指教

[ 本帖最后由 ren_f 于 2008-10-8 05:02 编辑 ]
xielupingxlp
2008年10月11日 11:23:08
2楼
除探头外,其他的模块还是要做,设一个小主机,才能保证联动控制的实现。
回复
sensor023
2008年10月13日 17:18:29
3楼
利用压力开关的信号,作起泵信号即可!不需要什么小主机。
回复
xp9999xp
2008年10月16日 02:42:46
4楼
在不设置联动控制器时,个人认为较好做法是:水流指示动作于信号,即水流指示器动作后接通警报装置如警铃,在实际工程一般还将此信号送至经常有人值班的场所,湿式报警阀(压力开关)直接起动喷淋泵。
回复
zcliang_007
2008年10月17日 08:21:19
5楼
赞同楼上的说法。。。:handshake
回复
sunny163001
2008年10月19日 20:21:28
6楼
既然做了专也的自动喷淋系统,压力开关就可以自己起泵。可以做试验的,在系统的末端安装一个试验泄水阀,水泵控制柜放在自动上。然后打开泄水阀放水,(相当于喷淋头爆炸)这样谁就形成了流动,然后水流经过湿式报警阀顶上压力开关联动控制柜启动水泵就形成了联动。
回复
fishtao
2008年10月19日 22:21:32
7楼
我说个省钱又好办的法,管网上安装一块电节点压力表,接进水泵控制柜,具体做法看控制柜的设计。

设定好上限和下限,就可以了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
xxxliangxxx
2008年10月20日 21:07:09
8楼
呵呵,各位都是高手啊。
回复
yx0007
2008年10月22日 15:02:25
9楼
3楼的说法十分正确 利用压力开关启动水泵 湿式报警阀只是起到报警作用 并不具备启泵作用
回复
wbllove
2008年10月23日 13:48:38
10楼
按7楼说的办,没问题。:handshake :Q
回复
liqq71
2008年10月24日 11:04:15
11楼
我认为7 #楼的做法较实用.