希望大家参与讨论在做喷淋系统的时候,喷淋泵杨程是怎么估算的。列举一种:用30m+高差这种估算法合理吗,估算的和实际的应该有很大误差有谁能提供一个有效的估算方法呢
希望大家参与讨论
在做喷淋系统的时候,喷淋泵杨程是怎么估算的。
列举一种:用30m+高差
这种估算法合理吗,估算的和实际的应该有很大误差
有谁能提供一个有效的估算方法呢
2楼
怎样才能合理的估算消火栓系统的消防泵杨程
回复
3楼
希望大家能提供一个有效的估算方法
回复
4楼
估算的值无非在写设计方案中用到,建议适当写大一点。好像没有很精确估算的方法,因为这与主管道走向有很大关系。
回复
5楼
估算就不可能太精确啊
但是可以在计算的基础上来估算
首先确定喷淋流量系数和最不利点压力(这个比较重要,大流量系数喷头或者末端压力大,水损会很高)
这样好估计沿程和局部水损
管线长度相对影响较小
你说的30m+高差,我认为一般的建筑都差不多够用了
但是用大流量系数喷头的建筑不够,我刚做过一个医院,大约需要70m的扬程
回复
6楼
...
消火栓也估算?
算一下很简单啊
回复
7楼
下载一个软件,算算水头损失加一下水头和出口压力
回复
8楼
消火栓系统消防泵杨程的估算
消火栓系统消防泵杨程=最高处消火栓栓口压力(20米水柱)+最高处消火栓与消防水池最低水位的高差(米)+管网水头损失(5-10米水柱)
回复
9楼
消火栓泵 30+高差
喷淋泵40+高差
要估算大概这样就差不多了
回复
10楼
同意天涯8888888的
回复
11楼
最后还是计算下!
现在好多设计师不计算!
对工程和设计不利!
回复