2层养老院消防改造,要新增喷淋系统,屋顶没有条件增加水箱,在新建的泵房里面做增压稳压设备,气压罐的容积选择多大的?
2层养老院消防改造,要新增喷淋系统,屋顶没有条件增加水箱,在新建的泵房里面做增压稳压设备,气压罐的容积选择多大的?
2楼
技术措施7.4.3-5-2) 对于24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统,且无条件设置屋顶消防水箱时,可采用5L/s流量的气压给水设备供应10min初期用水量,即气压罐的有效调节容积为3m3。其他建筑物或其它消防给水系统,其有效容积宜按本条第4款第2项的有关规定设计。但由于所需的气压罐容量较大,故目前较少采用。
回复
3楼
同意楼上。。。。。。。。。。。
回复
4楼
有效调节容积为3.2m3
回复
5楼
lijian2499 发表于 2015-7-2 13:08 技术措施7.4.3-5-2) 对于24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水 …谢大神指点,加水箱是不现实了,气压罐的话放泵房也太大,能否放室外地面上呢?
回复
6楼
能保证防冻就行吧 给你个参考图片 也不是很大吧
回复
7楼
不应该是四个喷头1*4*10*60=2.4立方吗,帮忙解释一下,谢谢
回复
8楼
yangfuwei_123 发表于 2015-7-6 15:24 不应该是四个喷头1*4*10*60=2.4立方吗,帮忙解释一下,谢谢我是这样算的:有效容积=80L/min*4*10min=3200L,(K取80,P取0.1,q=80L/min)
回复
9楼
shungin 发表于 2015-7-7 10:13 我是这样算的:有效容积=80L/min*4*10min=3200L,(K取80,P取0.1,q=80L/min)这个有效容积不用算啊,和屋顶消防水箱一样就可以啊,按GB50974-2014第5.2.1取值就行了。
回复
10楼
lijian2499 发表于 2015-7-7 10:39 这个有效容积不用算啊,和屋顶消防水箱一样就可以啊,按GB50974-2014第5.2.1取值就行了。但是自喷按照GB50084来做,10.3.2,是这样算的
回复
11楼
shungin 发表于 2015-7-7 14:48 但是自喷按照GB50084来做,10.3.2,是这样算的《喷规》10.3.2指的是不设消防水箱的建筑(常高压给水系统),应设置气压供水设备。这种情况按这条规范计算气压罐容积就行。措施7.4.3-5-2指的是设消防水箱的建筑(临时高压给水系统),气压供水设备用来代替屋顶水箱。然后这时又分为两种情况:①24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,采用临时高压系统的,气压罐有效容积按3m3设计;②其余建筑或其余情况,气压罐有效容积计算和屋顶水箱有效容积一样。
回复