养老院消防改造,增加喷淋系统但无高位水箱
shungin
shungin Lv.5
2015年07月02日 10:40:12
只看楼主

2层养老院消防改造,要新增喷淋系统,屋顶没有条件增加水箱,在新建的泵房里面做增压稳压设备,气压罐的容积选择多大的?

2层养老院消防改造,要新增喷淋系统,屋顶没有条件增加水箱,在新建的泵房里面做增压稳压设备,气压罐的容积选择多大的?
免费打赏
shungin
2015年07月09日 08:13:26
12楼
lijian2499 发表于 2015-7-8 21:26 《喷规》10.3.2指的是不设消防水箱的建筑(常高压给水系统),应设置气压供水设备。这种情况按这条规范计 …嗯 谢谢 有道理,不过 照这个分析“24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,采用临时高压系统的,气压罐有效容积按3m3设计”还是需要3m3的有效容积
回复
lijian2499
2015年07月09日 10:39:22
13楼
shungin 发表于 2015-7-9 08:13 嗯 谢谢 有道理,不过 照这个分析“24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,采用临时高 …对的:lol:lol
回复
qq_1440121080320
2016年07月26日 14:22:15
14楼
你好,我也碰到跟你同样的问题了,一个养老院要加喷淋,但是加不了高位水箱,你那边最后怎么解决的?
回复
qq_1440121080320
2016年07月26日 14:23:21
15楼
看到能不能加一下我qq,30930426谢谢
回复
19843414
2016年07月27日 07:49:03
16楼
不设高位水箱设气压给水设备应经当地消防部门同意。最好先沟通下,很多地方不允许采用。