喷淋系统中消防水池的容量是按理论设计流量算还是按作用面积内计算的设计流量定
glx117
glx117 Lv.9
2015年05月12日 08:41:06
只看楼主

比如按中危1级,作用面积260m算,有格栅吊顶的情况下,理论流量是33.8,但按实际作用面积计算,实际流量是44.8L/s,是理论值的1.3倍,符合要求,此时,消防水池按1h的喷淋流量计算,应按哪个流量确定大小,是否只需按理论流量计算就行

比如按中危1级,作用面积260m算,有格栅吊顶的情况下,理论流量是33.8,但按实际作用面积计算,实际流量是44.8L/s,是理论值的1.3倍,符合要求,此时,消防水池按1h的喷淋流量计算,应按哪个流量确定大小,是否只需按理论流量计算就行
免费打赏
lyz230103
2015年05月12日 09:04:58
2楼
应作用面积内喷头布置和管道实际计算流量确定,
回复
glx117
2015年05月12日 11:07:37
3楼
lyz230103 发表于 2015-5-12 09:04 应作用面积内喷头布置和管道实际计算流量确定,好的,谢谢,如果按理论流量算的话,是否也可以
回复
lyz230103
2015年05月12日 16:00:08
4楼
glx117 发表于 2015-5-12 11:07 好的,谢谢,如果按理论流量算的话,是否也可以不能按理论流量计算,网格吊顶乘1.3
回复
dingwk003
2015年05月12日 16:48:00
5楼
学习了~~~~~~~`
回复
ninim667
2015年09月14日 15:14:06
6楼
学习了,谢谢前辈。
回复

相关推荐

APP内打开