消防喷淋系统喷淋泵杨程的估算
meili2003
meili2003 Lv.2
2009年08月08日 15:50:23
只看楼主

希望大家参与讨论在做喷淋系统的时候,喷淋泵杨程是怎么估算的。列举一种:用30m+高差这种估算法合理吗,估算的和实际的应该有很大误差有谁能提供一个有效的估算方法呢

希望大家参与讨论
在做喷淋系统的时候,喷淋泵杨程是怎么估算的。
列举一种:用30m+高差
这种估算法合理吗,估算的和实际的应该有很大误差
有谁能提供一个有效的估算方法呢
免费打赏
zz2578
2009年08月19日 16:35:32
12楼
现在计算软件那么发达,计算下其实不是件很难的事
回复
wushengying1985
2009年08月19日 19:56:42
13楼
今天又学了一招。。。。。。。呵呵
回复
zhangfanghong534
2009年08月19日 21:22:03
14楼
天涯8888888的
厉害,一看就 准
回复
tianya88888888
2009年08月20日 11:39:20
15楼

...楼主要估算嘛!这数字就差不多了,如果地下室比较大管路较长,就适当再加10米
建水生存之道就是效率,能估算就估算呗,如果不要求出计算书的话,前辈们的经验数字很好用的
回复
zjl.zjjy
2009年08月21日 11:45:28
16楼
不错,不错,热心的楼主,我支持你,欢迎继续发帖交流!!!!!!!!!!!!
回复
xjmwbx
2009年08月21日 13:29:17
17楼
规范;消火栓栓口出水动压不大于0.5Mpa,高度+30m,这样估算水泵扬程都会偏大,还是要计算一下,且如从市政管直接接入还要考虑进水压力。
回复
mility
2011年12月20日 11:12:47
18楼
一直找估算的公式,今天终于找到了
回复
yinhuixiayan2004
2011年12月30日 23:34:41
19楼
(最不利点压力+管损+高差 )*1.1 管损设最不利点流量都一样,我都是这么估的
回复
0xiangni0
2012年01月03日 21:07:48
20楼
这样的估算真的不错!学习了!支持了!
回复
heroshijie
2012年01月04日 10:24:48
21楼
楼主可以尝试做一下喷淋的水力计算 应该能看出来压力多大
回复

相关推荐

APP内打开