请问售楼部消防设计要设喷淋系统吗
坚持坚持
2017年02月20日 17:40:07
只看楼主

现做一个工程的售楼部,共四层,建筑高度17.1米,总建筑面积2691平。 其中一二层有一个沙盘,其防火分区面积应该按上下两层叠加计算超过1500平,但分别的楼层面积均未超1500平。 这种情况设不设置喷淋系统呢?

现做一个工程的售楼部,共四层,建筑高度17.1米,总建筑面积2691平。
其中一二层有一个沙盘,其防火分区面积应该按上下两层叠加计算超过1500平,但分别的楼层面积均未超1500平。
这种情况设不设置喷淋系统呢?
yangyi19892009
2017年03月02日 15:11:34
2楼
按照规范要求,该上就上
回复
yangyi19892009
2017年03月06日 08:52:31
3楼
yangyi19892009 发表于 2017-3-2 15:11 按照规范要求,该上就上这个项目应按照建筑设计防火规范8.3.4第二款,不在规范范围内,有设计依据,不设即可啊
回复
cafein
2017年03月06日 23:49:42
4楼
17米高,还是属于单多层
如果不加喷水系统,一二级的单多层防火分区最大建筑面积是在2500平。

可以不加,

以上仅供参考,目前在学习消防知识,说错的望指教。
回复
cnhanhan
2017年03月09日 20:30:29
5楼
大于300个平方就装
回复
攻城师55731
2017年03月14日 16:15:26
6楼
不考虑1500和那个3000,应该按照地板的说法来做,按照2500防火分区来做,喷淋做的话,可以选择中危一级或者轻危险级!

你这不能算展览,应该算办公!
回复
qiaodan1234
2017年03月15日 16:21:20
7楼
攻城师55731 发表于 2017-3-14 16:15 不考虑1500和那个3000,应该按照地板的说法来做,按照2500防火分区来做,喷淋做的话,可以选择中危一级或者 …如按您说的办公,建筑面积才2691平米,也不用设置喷淋。有必要上喷淋?而且还按中危I来设计吗?
回复
cafein
2017年03月18日 13:48:46
8楼
cafein 发表于 2017-3-6 23:49 17米高,还是属于单多层如果不加喷水系统,一二级的单多层防火分区最大建筑面积是在2500平。@liugps 火灾危险性是评判工业建筑的标准,和售楼处没有关系吧?是否有喷淋系统,防火分区面积的最大值截然不同
回复
无天101
2017年03月19日 14:42:36
9楼
不设,既然规范已经给了商业设置喷淋系统的面积下限,小面积的商业火灾危险性低,所以没必要做;但是不能因为‘1500,3000’数值而做到1499,2999;
回复
huzhife
2017年03月19日 19:06:39
10楼
不用设计喷淋,两个指标,总建筑面积超过3000平方,单层不超过1500平方,没超过不要设
回复
坚持坚持
2017年04月05日 14:51:45
11楼
qiaodan1234 发表于 2017-3-15 16:21 如按您说的办公,建筑面积才2691平米,也不用设置喷淋。有必要上喷淋?而且还按中危I来设计吗?谢谢,就是在纠结售楼部这个沙盘要不要套用展览建筑的问题
回复