消防喷淋泵开关导线的选择
天上飞的是
2008年12月01日 16:11:40
只看楼主

一台30KW的喷淋泵,Kx取1,cos取0.8,计算电流为57A,回路的断路器怎么选呢,是采用降压起动的话能把启动电流降到多少呢,断路器的额定电流要比降压后的启动电流大的吧?线路呢,就按照57A来选就可以了吗,望高手解答下,谢谢

一台30KW的喷淋泵,Kx取1,cos取0.8,计算电流为57A,回路的断路器怎么选呢,是采用降压起动的话能把启动电流降到多少呢,断路器的额定电流要比降压后的启动电流大的吧?线路呢,就按照57A来选就可以了吗,望高手解答下,谢谢
免费打赏
dxy519
2008年12月01日 18:06:57
2楼
按电机的额定电流选。开关为63A,导线YJV-4*10最好YJV-4*16就可以了
回复
clark0527
2008年12月04日 11:02:05
3楼
塑壳断路器整定电流为80A
选电缆的话YJV(4*16)SC50就欧了,选导线的话BV(3*25+1*16)SC40
其启动电流为410多A,选壳架电流为125A的就可以
回复
zenghongen
2008年12月04日 13:44:00
4楼
建议25的电缆,80的开关
回复
zcliang_007
2008年12月07日 10:23:23
5楼
比较赞同3楼的说法。。。
回复