我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
2楼
国标上就有相关计算,楼主可以去看看
回复
3楼
比消防泵高一些即可.
回复
4楼
使最不利点的消防设备,达到所需最小压力
回复
5楼
这个压力不够
回复
6楼
楼主的情况能否再介绍的详细一点?
稳压装置设在屋顶水箱间?用来满足规范规定的最低消火栓水柱要求或喷头的最不利压力要求?
还是设在泵房做的稳高压系统呢?
回复
7楼
是在屋顶
回复
8楼
在屋顶的话,就是因为满足不了最不利点的静水压力,所以设置加压装置,
以满足最不利点的水量及水压的要求,计算阿,
消火栓:泵的扬程为:最不利消火栓满足水柱要求的压力+水箱最低水位到最不利消火栓的水头损失-最不利消火栓至水箱最低水位的高差
喷淋:最不利喷头的工作压力+水箱经阀组后到最不利喷头的水损失-高差
回复
9楼
[引用] 2006-12-15 19:12:11.0 第8楼在屋顶的话,就是因为满足不了最不利点的静水压力,所以设置加压装置,
以满足最不利点的水量及水压的要求,计算阿,
消火栓:泵的扬程为:最不利消火栓满足水柱要求的压力+水箱最低水位到最不利消火栓的水头损失-最不利消火栓至水箱最低水位的高差
喷淋:最不利喷头的工作压力+水箱经阀组后到最不利喷头的水损失-高差
我觉得8楼说的挺对的,屋顶增压泵只需要满足最不利点的压力要求就可以了。
回复