消防稳压罐稳不住压,大家帮忙分析一下原因
jiming5236
jiming5236 Lv.4
2011年08月09日 14:29:00
只看楼主

求救!消防稳压罐稳不住压! 我们是住宅,在一栋楼顶设置了消防水箱,设备已经使用一段时间了,最近发现稳压罐上的压力掉的特别快,派人去查,整个系统无明显漏水,稳压罐前的单向阀有个有问题 更换了单向阀 依旧掉压,希望大家帮忙分析一下原因.

求救!消防稳压罐稳不住压!

我们是住宅,在一栋楼顶设置了消防水箱,设备已经使用一段时间了,最近发现稳压罐上的压力掉的特别快,派人去查,整个系统无明显漏水,稳压罐前的单向阀有个有问题 更换了单向阀 依旧掉压,希望大家帮忙分析一下原因.

QQ截图20110809142744.jpg

免费打赏
jiming5236
2011年08月09日 14:34:29
2楼
出差刚回来,物业告诉我说,现在每6个小时稳压泵就要启动一次,而且消防水箱内的水也有减少,基本上半个月能减少 10立方米。大家帮分析下
回复
h204n
2011年08月09日 17:44:52
3楼
"而且消防水箱内的水也有减少,基本上半个月能减少 10立方米。应该是水泵出口止回阀有问题吧。
回复
guoweizzt
2011年08月09日 22:37:11
4楼
系统性的检查各可漏水点,10立方水,肯定是从哪里跑了!建议分段逐一排查。
回复
lianggoushi
2011年08月10日 11:25:14
5楼
压力稳不住,而且水量明显减少。那肯定是什么地方漏水了
回复
ssjywg
2011年08月10日 11:38:27
6楼
如果光压力降的厉害,水量未减的话,那应该是稳压罐与水箱间的止回阀出现问题了;但问题是水量减少了不少,这肯定是有漏水的地方,不是设计的事,是施工环节出现问题了
回复
yibasiba
2011年08月10日 12:31:47
7楼
我的判断是稳压罐有问题,不出意外是设计按图集来的,设计有问题
回复
tangwen666
2011年08月10日 17:31:22
8楼
建议给系统试压,查出真正渗漏点进行处理。
回复
xwjie
2011年08月10日 19:36:50
9楼

同意,试试就知道了。看情况有漏水地方,补水了啊
回复
yifengege
2011年08月10日 22:08:20
10楼
学习了,新手
回复
zt120488300
2011年08月11日 08:16:40
11楼
回复