高位消防水箱最全知识点!
卡哇伊的狗子
2024年06月11日 16:40:20
只看楼主

一、设置目的 1.  利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2.  提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。 二、设置场所


一、设置目的

1.  利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。
2.  提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。
二、设置场所
室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱
三、有效容积和静水压力
1.  临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求。
2.  高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。

注:当商店建筑与一类高层公共建筑规定不一致时,应取其较大值。
四、设置要求
1.  高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合规范规定。
2.  高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。

3.  高位消防水箱应设置通气管;消防水箱通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。
4.  高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m
5.  进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。

6.  进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。
7.  当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流。
8.  溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。
9.  高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。出水管应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接。
10.  高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。
11.  高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
五、安装要求
1.  安装时箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m,拼装形式的高位消防水箱底与所在地坪的距离不宜小于0.5m。
2.  消防水池,高位消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。
3.  高位消防水箱、消防水池的人孔宜密闭。通气管、溢流管应有防止昆虫及小动物爬入水池(箱)的措施。
4.  当高位消防水箱、消防水池与其他用途的水箱、水池合用时,应复核有效的消防水量,满足设计要求,并应设有防止消防用水被他用的措施。
5.  高位消防水箱、消防水池的进水管、出水管上应设置带有指示启闭装置的阀门。
6.  高位消防水箱的出水管上应设置防止消防用水倒流进入高位消防水箱的止回阀。
六、其他
1.  高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。
2.  当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。
3.  严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施。
4.  高位消防水箱与基础应牢固连接。
七、维护管理
1.  每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。
2.  每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时应及时处理。
摘录:高度详解

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
GB50261-2017节选

4.3.3  高位消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m, 拼装形式的高位消防水箱底与所在地坪的距离不宜小于0.5m。

《建筑给水排水设计标准》

GB50015-2019节选

3.8.1   生活用水水池(箱) 应符合下列规定:

    1 水池(箱)的结构形式、设置位置、构造和配管要求、贮水更新周期、消毒装置设置等应符合本标准第3.3.15条~第3.3.20条和第3.13.11条的规定;

   ......

    5 水池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的要求,无管道的侧面净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m; 水箱底与房间地面板的净距,当有管道敷设时不宜小于0.8m;

  ......

《矩形给水箱》

12S101总说明节选

6.9建筑物内水箱侧壁与墙面间距不宜小于0.7m,安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m;水箱与室内建筑凸出部分间距不宜小于0.5m;水箱顶部与楼板间距不宜小于0.8m; 水箱底部应架空,距地面不宜小于0.5m,并应有排水条件。

《高位消防贮水箱选用及安装》

16S211 节选


注:   《高位消防贮水箱选用及安装》16S211图集,对水箱基础的高度含混不清,散乱的出现≥500mm,≥600mm, 700mm等多个数据。

免费打赏
tumux_78035
2024年06月11日 17:34:19
2楼
我觉得这个关于高层消防水箱的文章写得挺全面的,把水箱的设置高度、有效容积、设置要求这些都讲清楚了。不过有些地方还可以再详细点,比如消防水箱的材质,我觉得应该优先选择不锈钢材质,因为它不生锈,卫生干净,而且使用寿命长。还有水箱的溢流管和泄水管,这两个管的管径也应该有具体要求,不能太小,不然可能会影响排水效果。另外,水箱的安装位置也很重要,要考虑到便于维护和检修,最好不要放在建筑物的顶部,以免影响建筑物的整体美观。我觉得这些都是在设计和施工中需要注意的细节,才能保证水箱的正常运行和消防系统的可靠性。
回复

相关推荐

APP内打开