消防稳压给水设备中 稳压罐的有效储水容积
roverpump
roverpump Lv.4
2016年03月17日 00:37:01
只看楼主

我们正在准备做消防稳压给水设备的消防3C认证。GB50974-2014 5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。 只表明稳压罐的有效储水容积不宜小于 150L,这是下限,那么上限多少(300L,450L,???) 各位设计专家可以报一下现在设计项目

我们正在准备做消防稳压给水设备的消防3C认证。GB50974-2014 5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。 只表明稳压罐的有效储水容积不宜小于 150L,这是下限,那么上限多少(300L,450L,???) 各位设计专家可以报一下现在设计项目 稳压罐的有效储水容积。(注:不去考虑早年项目的10分钟储水量)。
免费打赏
roverpump
2016年03月18日 12:13:42
2楼
拜托哪位告我一下,谢谢了

柚子不酸也不甜:楼主有结论了吗?现在刚遇到不能设屋顶消防水箱的情况

回复
钓雪
2016年05月06日 14:30:34
3楼
计算公式如下:稳压罐的有效容积V¬¬X: VX=C*Q/(4*N)
N为每小时稳压泵的启动次数≤15次,Q为稳压泵的流量(m3/s),C为安全系数:1.0-1.5,有效容积不得小于150L