比如说,一个丙类车间,(根据炮规GB50338-2003-4.3.5)2个消防炮达到各处,每个消防炮流量30L/S,消防炮系统总流量60L/S,扬程90M。 我采用3个30L/S,90m的消防泵,二用一备。如果再设2个稳压泵,稳压泵流量30L/S,扬程90m。 稳压泵的流量、扬程和消防炮泵都一样了。这样的话需要5台泵。 我可不可以只设3台泵,平时一台稳压,消防时再启动一台泵,还有一台备用。但是按照平时规范来的话,5台泵是最符合要求的。但是感觉3台泵是最符合实际情况的。这种情况下该如何选择呢?
看了一下,消防水炮你是采用双泵供水吧,我想问设计消防用水量到底是多少?增压、稳压泵基本都是有备用泵的。
回复
3楼
路过...........看看
回复
4楼
看看同行设计,真着急!
固定炮类似于消火栓,要求两股水柱同时到达。一个20l/s。两个就是40l/s。一个保护半径50m。场地大,炮数大于2个,水泵水量不再增加。
稳压,普通就行,主要是取压力信号。 水池、泵、水箱、稳压都需要。但水箱可共用。
回复
5楼
楼上的说的对
回复
6楼
学习一下~~~哈哈
回复
7楼
神人,佩服佩服
回复
8楼
虽然不做消防,但是了解一下,也是对工作有帮助的~
回复
9楼
最符合实际情况的。这种情况下该如何选择呢
回复
10楼
不错的资料,不错的资料
回复
11楼
谢楼主,学习了
回复