关于室内水炮的消防泵及稳压泵问题
vivid0002
vivid0002 Lv.2
2016年12月29日 11:09:35
只看楼主

比如说,一个丙类车间,(根据炮规GB50338-2003-4.3.5)2个消防炮达到各处,每个消防炮流量30L/S,消防炮系统总流量60L/S,扬程90M。 我采用3个30L/S,90m的消防泵,二用一备。如果再设2个稳压泵,稳压泵流量30L/S,扬程90m。 稳压泵的流量、扬程和消防炮泵都一样了。这样的话需要5台泵。 我可不可以只设3台泵,平时一台稳压,消防时再启动一台泵,还有一台备用。但是按照平时规范来的话,5台泵是最符合要求的。但是感觉3台泵是最符合实际情况的。这种情况下该如何选择呢?

2016年12月29日 12:48:53
2楼
看了一下,消防水炮你是采用双泵供水吧,我想问设计消防用水量到底是多少?增压、稳压泵基本都是有备用泵的。
回复
放水发电
2016年12月30日 08:18:12
3楼
路过...........看看
回复
lichangan1000
2016年12月30日 10:01:16
4楼
看看同行设计,真着急!
固定炮类似于消火栓,要求两股水柱同时到达。一个20l/s。两个就是40l/s。一个保护半径50m。场地大,炮数大于2个,水泵水量不再增加。
稳压,普通就行,主要是取压力信号。 水池、泵、水箱、稳压都需要。但水箱可共用。