比如说,一个丙类车间,(根据炮规GB50338-2003-4.3.5)2个消防炮达到各处,每个消防炮流量30L/S,消防炮系统总流量60L/S,扬程90M。 我采用3个30L/S,90m的消防泵,二用一备。如果再设2个稳压泵,稳压泵流量30L/S,扬程90m。 稳压泵的流量、扬程和消防炮泵都一样了。这样的话需要5台泵。 我可不可以只设3台泵,平时一台稳压,消防时再启动一台泵,还有一台备用。但是按照平时规范来的话,5台泵是最符合要求的。但是感觉3台泵是最符合实际情况的。这种情况下该如何选择呢?
学习了:victory:
回复
14楼
汇汇 发表于 2017-1-5 10:07 不错的资料,不错的资料不错的资料
回复
15楼
lichangan1000 发表于 2016-12-30 10:01 看看同行设计,真着急!固定炮类似于消火栓,要求两股水柱同时到达。一个20l/s。两个就是40l/s。一个保护 …看见稳压泵的流量我就震惊了。
回复
16楼
有些人真需要师傅带。不然没长进。今年画卫生间,明年还在画卫生间,老板不会为你总画卫生间提高薪水。
不舍得,只能是进步慢。
回复
17楼
稳压泵的流量太大了吧?小于等于5L/S应该可以了
回复
18楼
稳压泵流量太大了,能满足正常稳压就行了
回复
19楼
资料不错,谢谢分享
回复
20楼
看见稳压泵的流量我就震惊了。;P;P;P流量太大了!!!!
回复
22楼
固定消防炮可以不做稳压,不信你可以翻遍规范,哪条有说固定消防炮的稳压要求了。大空间智能消防炮则需要稳压,因为它是属于喷淋系统的一种延伸,所以要符合喷规,因此必须做。
回复