比如说,一个丙类车间,(根据炮规GB50338-2003-4.3.5)2个消防炮达到各处,每个消防炮流量30L/S,消防炮系统总流量60L/S,扬程90M。 我采用3个30L/S,90m的消防泵,二用一备。如果再设2个稳压泵,稳压泵流量30L/S,扬程90m。 稳压泵的流量、扬程和消防炮泵都一样了。这样的话需要5台泵。 我可不可以只设3台泵,平时一台稳压,消防时再启动一台泵,还有一台备用。但是按照平时规范来的话,5台泵是最符合要求的。但是感觉3台泵是最符合实际情况的。这种情况下该如何选择呢?
