前几天作设计,有一个化工厂,由于有消防炮和水喷雾系统,消防压力较高为0.95Mpa,消防稳压泵的压力为1.05~1.10Mpa,单位技术部门说消防稳压泵的压力可以比消防泵压力低,这样平时消防管道的耐压小一些便于维护和管理,只要管道中压力下降,稳压泵可以和消防泵连锁启动消防泵就行了,听起来有一定道理,可是查资料却没依据,不知道行不行亚?望各位专家同仁指教!
前几天作设计,有一个化工厂,由于有消防炮和水喷雾系统,消防压力较高为0.95Mpa,消防稳压泵的压力为1.05~1.10Mpa,单位技术部门说消防稳压泵的压力可以比消防泵压力低,这样平时消防管道的耐压小一些便于维护和管理,只要管道中压力下降,稳压泵可以和消防泵连锁启动消防泵就行了,听起来有一定道理,可是查资料却没依据,不知道行不行亚?望各位专家同仁指教!
2楼
貌似有道理,但明确告诉你:
不可以! 原因就是气压罐的 αb 值不可能大于 1。
回复
3楼
自己顶一下!怎么没有人回呀?
回复
4楼
请教:
屋顶不是有稳压泵吗?
在泵房为什么还要设稳压泵?
回复
5楼
消防稳压泵的压力可以比消防泵压力低的情况在石化项目上是有的.稳压泵稳定喷淋和消火栓系统的管网压力,一般在0.7~0.8Mpa, 但在救火时,由于有消防炮和水喷雾系统,消防泵的压力要达到1.2Mpa左右,以满足需求.
回复
6楼
消防稳压泵放哪里了,放屋顶的话应该是可以比消防主泵低一些,只要能满足最不利点要求压力就可以了,放在泵房内应该要比主泵高一些。
回复
7楼
谢谢大家的指教,我的消防稳压泵放在了消防泵房内了,而且最高建筑无为生产装置,16m高,设计全厂消防用水最不利点不是这,而是消防水炮的出水压力,0.95MPa亚!
回复
8楼
可以,石化企业消防规范稳高压0.7~1.2,不管主泵多高只要稳压泵在这个范围内就行