关于水系统稳压泵电接触式压力表启停的设置?
ufomtv4444
ufomtv4444 Lv.3
2013年07月23日 10:48:09
只看楼主

关于水系统稳压泵电接触式压力表启停的设置?比如一幢50米高的楼,设有喷淋和消火栓稳压泵,当稳压泵在下面时候: 喷淋-------------启动值??? 停止值??? 消火栓-------------启动值??? 停止值???当稳压泵在屋顶时候: 喷淋-------------启动值??? 停止值??? 消火栓-------------启动值??? 停止值??? 关于值的设定有什么依据么 ,

关于水系统稳压泵电接触式压力表启停的设置?比如一幢50米高的楼,设有喷淋和消火栓稳压泵,
当稳压泵在 下面时候: 喷淋-------------启动值??? 停止值???
消火栓-------------启动值??? 停止值???
当稳压泵在 屋顶时候: 喷淋-------------启动值??? 停止值???
消火栓-------------启动值??? 停止值???

关于值的设定有什么依据么 , 尤其是停止值
望大家指点!!!!!
ayyeq0210
2013年07月29日 17:39:18
2楼
一般我们平时的设置是最远端的压力达到5MPa左右就停。低于3.5左右就起泵,再记录一下水泵房压力表的两端压力,调整电接触式压力表启停的压力
回复
ayyeq0210
2013年07月29日 18:26:07
3楼
抱歉。打错了,是0.5和0.35
回复
云飘飘
2013年07月30日 07:39:09
4楼
按照稳压系统图集设置。