为什么稳压泵到达所需压力时还不停止运行?
bssblin
bssblin Lv.2
2005年08月26日 11:59:38
只看楼主

为什么稳压泵到达所需压力时还不停止运行?请教各位!

为什么稳压泵到达所需压力时还不停止运行?
请教各位!
免费打赏
joepan
2005年08月26日 14:13:34
2楼
是不是控制上出现了问题。
回复
yzcaojiwei
2005年08月26日 17:09:25
3楼
查查电接点压力表接线是否正确,联系供货商检查控制柜是否正常。
回复
bssblin
2005年08月27日 09:45:57
4楼
哦,谢谢!
回复
jisheng1208
2005年08月30日 16:47:03
5楼
可能是以下原因之一:
1、消防管网泄露;
2、上限延时;
3、交流接触器烧结;
4、电接点压力表问题或压力表上限的线断了;
回复
西风
2005年08月30日 17:44:04
6楼
换一个电接点压力表应该就好了,这个问题一般别的出问题的几率很小