稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施的在准工作状态时的压力大于该处...
咖啡加点茶
2014年09月28日 22:44:46
只看楼主

稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施的在准工作状态时的压力大于该处的静水压,且增加值不应小于0.15MPa。这个怎么理解

稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施的在准工作状态时的压力大于该处的静水
压,且增加值不应小于0.15MPa。这个怎么理解
免费打赏
raoysh
2014年09月29日 09:11:30
2楼
静水压平常由高位水箱提供,从上往下计,越低处静压越大。稳压泵设计压力>最不利点静压+15m,其实就是气压罐最低压力至少15m
回复
咖啡加点茶
2014年09月29日 22:12:35
3楼
raoysh 发表于 2014-9-29 09:11 静水压平常由高位水箱提供,从上往下计,越低处静压越大。稳压泵设计压力>最不利点静压+15m,其实就是气压罐 …谢谢啦,最不利点静压就是水箱给他的压力吧!
回复
云飘飘
2014年10月02日 08:11:04
4楼
关键有个在“准工作状态”,这个就有问题,水箱静压规范只是给出的最小值。
回复
yi一
2015年12月07日 09:21:24
5楼
这个准工作状态是什么意思?
回复