水泵接合器和室外消火栓的设置问题
我发现规范的一个问题,就是水泵接合器和室外消火栓的设置问题。 规范要求进行水系统设计时要满足室内外消防用水量,比如一栋高度超过50米的一类高层综合楼,按高规要求室外消防用水量不小于30L/S,室内消火栓消防用水量不小于40L/S,那么在设计的时候,室外消火栓设计3个,室内消火栓设计水泵接合器4个。当发生火灾时室内消火栓泵出现故障,消防车从室外消火栓吸水,通过水泵接合器向室内消火栓管网供水,第一、室外消火栓不够。第二、即使够了,那室外消防用水又没有了,不利于室外的冷却、隔离、扑救。另外室内地下消防水池的水却闲置。 怎么解决呢?如果一个水泵接合器附近设一个室外消火栓,那规范是满足了,但室外消火栓就太多了,就上面说的那栋楼,本身3个,加上室内消火栓的4个、喷淋2个,那就至少需要9个,室外消防管道恐怕要大大加大管径了,令人咋舌!而且室内地下消防水池的水却闲置,浪费。 我想了一个办法,既满足了规范,又不失合理性,可以充分利用室内地下消防水池的水。有不完善的地方,请大家多提宝贵意见! 方法就是:在每个水泵接合器旁增设一个一个接头,接头单独与室内消防水池相连,
水泵接合器与消火栓的问题。
本人新手,刚做建给几个月,现碰到一个问题觉得比较奇怪,不知道大家都是怎么处理的。就本人做的几个仓库来说,因层高较大,均采用了ESFR喷头,根据计算流量达到了90L/S,按照规范,喷淋系统都应该设置水泵接合器,每个消防水泵接合器的流量按10~15L/S进行计算,由此可得出采用ESFR喷头的仓库最少需设置6个水泵接合器,接合器的数量便显得非常的可观;但本人看了很多图纸(包括本院和网上下载的图纸)都是把几个水泵接合器安装在同一个位置,但却只在接合器附近设置了一个消火栓,根据规范消防水泵接合器的流量是根据室外消火栓的流量来确定的,即它们之间存在一一对对应的关系,由此也产生了一个问题,当发生火灾时只有一个消火栓如何来保证喷淋系统的用水量呢?还请各位前辈指教。
请教:室外消火栓与水泵接合器的设置问题
按消防规范规定,室外消火栓数量按室外消防用水量确定,每个室外消火栓用水量为10~15L/s;水泵接合器按室内消火栓给水系统室内消防用水量和自动喷水灭火系统用水量之和确定,每个水泵接合器的流量也按10~15L/s计算。当失火期间室内消防供水系统出现故障时,水泵接合器需完成从室外消防水池或室外消火栓转输全部室内消防用水量的任务,所以室外消火栓的数量应按水泵接合器的数量来确定,室外消火栓与水泵接合器应是一一对应的关系。根据建筑防火规范GB 50016-2006第8.2.1条规定,当居住区人口数量在1万以下时同一时间内灭火次数按一次考虑,室外消防用水量按10L/S设计。根据8.2.3条规定,室外消火栓的间距不应大于120米,保护半径不应大于150米。故室外消火栓可按每120米设置一个,用水量为15L/S。根据8.4.1条规定,民用建筑当层数大于等于6层时室内消火栓用水量为15L/S,同时使用水枪数量为3只,每只竖管最小流量为10L/S,而每个水泵接合器也按15L/S设计,是否每栋楼前均须设计一个水泵接合器和一个室外消火栓?