关于动力电缆的pe线选择问题
各位同行,我最近做一动力设计,电机pe=160kw水泵,按常规电缆选型为vv-1 3*240+1*120,本人觉得pe线过大,是浪费,能否按vv-13*240+1*50 或vv-13*240+bv1*50配线?也就是pe线按干线配,不知与规范有抵触否.谢大家回复
5芯电缆选择3+2还是4+1?
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
-------电缆选择问题?
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
动力对照明的影响!及电缆选择问题.
我现在有一个工程大致情况是这样的: 照明负荷为35KW,空调机组为210KW;请问如果两回路从同一个配电箱引来,空调机组启动和运行时对照明回路有多大影响? 在就是一共将近250KW的负荷 用什么电缆啊?线径要多少?
问一个选择动力电缆的问题(勿笑)
偶是新手。有这样的问题:在控制箱和电动机之间选一条动力电缆,电动机的功率为:30kw,采用星三角启动,角运行。电压为:380v。师傅说选电缆的时候是电动机的功率乘以2左右,估算出线电流。我现在不明白的是,在运行时控制箱和电动机之间是按线电流选还是相电流选,因为二者之间有根3的关系,导致选出两条不同的电缆,很迷茫,望明白者给与解答,谢谢。
从泵房的动力配电箱配电,为什么选择四芯电缆
现有五个220V,0.5kw的轴流风机,从泵房的动力配电箱配电,为什么选择四芯电缆?我认为三芯就够了,零+火+地。使用场所是消防泵房
如此选择电动机的动力电缆的理由是什么?
设计院给出110kw水泵采用XLPE-6*150+1*95,55kw采用ZRYJV-3*95+1*50-MR有道理吗?
一个关于电缆选择的问题
我们公司有一台设备,其电机是50KW的,用的是75的铜芯电缆,我算了一下,50KW的电机的电流大约是100A,我又查了一下书籍,100A的电流用25的电缆就够了,为什么用了75的?我弄不明白,请大家赐教。
有关电缆芯数选择的问题?
三相四线制系统:2芯用于单相电源,3芯用于电动机,4芯用于带控制柜等普通供电系统;三相五限制系统:3芯用于单相电源,4芯用于带电动机系统,5芯用于带控制柜等普通供电系统或者照明检修系统!正在准备电缆标书,但一直没有彻底弄明白,现想弄明白各种芯线的用途,以便正确估计数量,请各位多多指点!谢谢!
小区10KV的电缆如何选择?
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?