关于动力电缆的pe线选择问题
mhsdy
mhsdy Lv.5
2005年05月16日 19:30:55
只看楼主

各位同行,我最近做一动力设计,电机pe=160kw水泵,按常规电缆选型为vv-1 3*240+1*120,本人觉得pe线过大,是浪费,能否按vv-13*240+1*50 或vv-13*240+bv1*50配线?也就是pe线按干线配,不知与规范有抵触否.谢大家回复

各位同行,我最近做一动力设计,电机pe=160kw水泵,按常规电缆选型为vv-1 3*240+1*120,本人觉得pe线过大,是浪费,能否按vv-13*240+1*50 或vv-13*240+bv1*50配线?也就是pe线按干线配,不知与规范有抵触否.谢大家回复
免费打赏
nlb
2005年05月16日 19:42:09
2楼
不行的,PE线虽然在正常时没有电流通过,但要校验电缆末端单相接地短路的灵敏度。
回复
大鼻山
2005年05月16日 19:49:35
3楼
不满足国标〈低规〉。
回复
mhsdy
2005年05月16日 21:09:14
4楼
谢谢2位,看来只能按3*240+1*120配电缆了.
回复
麦克
2005年05月16日 21:15:02
5楼
PE线是可以选小的,70~95mm2就可以了。
回复
shu.yinzhu
2005年05月16日 21:23:05
6楼
PE线截面不能小于相线截面的一半
回复
liadnwks888
2005年05月16日 21:55:41
7楼
PE线截面不能小于相线截面的一半

回复
麦克
2005年05月16日 22:09:25
8楼
楼上:拿出依据来再说话.
回复
leedreamfly
2005年05月17日 08:45:58
9楼
《低压配电设计规范》
第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。
回复
suncq513107
2005年05月17日 10:00:47
10楼
楼上:麦克的拿出依据来再说话的意思,说的可能不是规范这个依据。
回复
liuwench
2005年05月17日 10:33:50
11楼
按规范,必1/2
回复

相关推荐

APP内打开