关于动力电缆的pe线选择问题
mhsdy
mhsdy Lv.5
2005年05月16日 19:30:55
只看楼主

各位同行,我最近做一动力设计,电机pe=160kw水泵,按常规电缆选型为vv-1 3*240+1*120,本人觉得pe线过大,是浪费,能否按vv-13*240+1*50 或vv-13*240+bv1*50配线?也就是pe线按干线配,不知与规范有抵触否.谢大家回复

各位同行,我最近做一动力设计,电机pe=160kw水泵,按常规电缆选型为vv-1 3*240+1*120,本人觉得pe线过大,是浪费,能否按vv-13*240+1*50 或vv-13*240+bv1*50配线?也就是pe线按干线配,不知与规范有抵触否.谢大家回复
免费打赏
mhsdy
2005年05月17日 11:58:25
12楼
低规确为s/2,是浪费呀,这个项目还有一条回路3台110kw冷冻泵,计330kw配单芯vv-13(1*400)+1(1*200)ct,长110米,这200mm2的pe线配到我心痛,人民币呀.
回复
longking119
2005年05月17日 17:32:59
13楼
不满足国标〈低规〉。
回复
nlb
2005年05月17日 18:16:43
14楼
大家要明白PE线是做什么用的。
当设备发生碰壳短路时,电源通过相线——短路点——PE线构成闭合回路 ,如果PE线太细,阻抗太大,会使此时的相保短路电流过小,从而影响断路器的短路保护动作。
通过计算可以发现,有时1/2相线截面的 PE线都不能通过相保短路的灵敏度校验 ,而要采用等截面的PE线。
要想减小PE线的截面,可以采用带单相接地保护的断路器,但这种断路器目前也是很贵的。所以为了解决相保短路的灵敏度问题,究竟是采用加大PE线的截面,还是采用带单相接地保护的断路器,应根据电缆的长度和截面经计算比较来决定。
回复
mhsdy
2005年05月17日 18:58:06
15楼
谢楼上精彩回复,
但实际工程设计中,根本没时间作这种经济比较,划图都忙不过来(大工程).
回复
麦克
2005年05月17日 19:57:27
16楼
我没查规范,有点信口开河了,呵呵.
不过,《工业与民用配电设计手册》P716页指出:“采用表14-1(就是9楼列的表),不需要进行热稳定校验,但用于较大截面(≥120mm2)时数值偏大。”

又查了一下石化行业标《石油化工生产装置电力技术规范》,未提出PE线与相线截面的对应关系,而是给了下列数值:
“旋转电机≥101kW,接地干线截面70mm2”。
一般我们所选保护干线截面95mm2。严格说来,和国标低规有冲突,但实际使用不会有问题。
至于保护灵敏度,即使PE线截面无限大,很多时候保护灵敏度都不够。需要另想办法。
回复
大鼻山
2005年05月18日 11:58:24
17楼

再看看三楼咋说的,嘿嘿
回复
大鼻山
2005年05月18日 12:06:49
18楼


一、设计手册最好不和国标相提并论吧,兄弟。

二、当按照《国标》来选择PE线时,当截面很大时,确实会造成一定的浪费;但估计是国标为了便于设计选型,才有意作了笼统规定,在50平方以上,不再细化。

三、PE按照低规来选型之后,无须再做热稳定校验;反之则可能需要做校验。

四、加大PE线(而不是相线截面)时,相保阻抗可以成倍减小,因此可以显著提高短路灵敏性。这一点不可不重视。
回复
zhzhm10
2005年05月18日 15:15:46
19楼
PE线截面不能小于相线截面的一半
回复
lqhrjp
2005年05月20日 08:27:08
20楼
我想,接地线除了要满足接地灵敏度,还应满足与接地保护开关的配合问题,比如接地短路保护应满足,导线长期载流量大于空开整定值的0.8倍,否则接地短路一次,接地线就难说不会被烧坏,可参照设计手册
回复
lqhrjp
2005年05月20日 08:29:08
21楼
我想,接地线除了要满足接地灵敏度,还应满足与接地保护开关的配合问题,比如接地短路保护应满足,导线长期载流量大于空开整定值的0.8倍,否则接地短路一次,接地线就难说不会被烧坏,可参照设计手册关于导线与开关配合的条文
回复

相关推荐

APP内打开