如此选择电动机的动力电缆的理由是什么?
荔枝兔
荔枝兔 Lv.10
2007年06月12日 17:53:44
只看楼主

设计院给出110kw水泵采用XLPE-6*150+1*95,55kw采用ZRYJV-3*95+1*50-MR有道理吗?

设计院给出110kw水泵采用XLPE-6*150+1*95,55kw采用ZRYJV-3*95+1*50-MR有道理吗?
免费打赏
yjig
2007年06月12日 18:04:27
2楼
可能是你的110kw水泵距离电源太远,考虑到电压降,用大一点的电缆。
回复
sheshi38du
2007年06月12日 18:22:01
3楼
110kW水泵采用了Y-D起动……
回复
qty333
2007年06月12日 21:07:35
4楼
选电缆
1电缆的安全载流,2电缆电压降,3电缆的损耗(经济性能)
回复
荔枝兔
2007年06月13日 11:17:26
5楼

30m。仅仅只是大一点吗?
回复
荔枝兔
2007年06月13日 11:18:29
6楼

110kw星形/三角启动;55kw软启动。
回复
lfwlwf
2007年06月13日 12:36:13
7楼
估算应该是大了一些