问一个选择动力电缆的问题(勿笑)
heita007
heita007 Lv.2
2005年11月03日 09:49:42
只看楼主

偶是新手。有这样的问题:在控制箱和电动机之间选一条动力电缆,电动机的功率为:30kw,采用星三角启动,角运行。电压为:380v。师傅说选电缆的时候是电动机的功率乘以2左右,估算出线电流。我现在不明白的是,在运行时控制箱和电动机之间是按线电流选还是相电流选,因为二者之间有根3的关系,导致选出两条不同的电缆,很迷茫,望明白者给与解答,谢谢。

偶是新手。2005年11月03日 11:04:34
2楼
电动机正常运转电流大概为57A,我认为25铜心电缆足够
回复
leizai1982
2005年11月03日 11:11:21
3楼
I=P/根3U*COS@*&
P:电动机功率
U:电网电压
COS@:功率因数,一般取0.9
&:电动机机械效率,一般取0.9
回复
heita007
2005年11月03日 16:26:36
4楼
谢谢
回复
bettinus
2005年11月03日 17:03:16
5楼
16的电缆
回复
bettinus
2005年11月03日 17:13:47
6楼
P=3*U相*I相
P=1.732*U线*I相
回复
wangzhiqungz
2005年11月03日 18:58:26
7楼
呵呵,你师傅说的应该是近似等于2吧。具体多大电流应该根据设备铭牌来确定
回复
kingcheng
2005年11月04日 09:11:42
8楼
16的足够
回复