动力对照明的影响!及电缆选择问题.
guoyong1980
2006年08月04日 22:24:37
只看楼主

  我现在有一个工程大致情况是这样的: 照明负荷为35KW,空调机组为210KW;请问如果两回路从同一个配电箱引来,空调机组启动和运行时对照明回路有多大影响?  在就是一共将近250KW的负荷 用什么电缆啊?线径要多少?

  我现在有一个工程大致情况是这样的: 照明负荷为35KW,空调机组为210KW;请问如果两回路从同一个配电箱引来,空调机组启动和运行时对照明回路有多大影响?
  在就是一共将近250KW的负荷 用什么电缆啊?线径要多少?
免费打赏
zzdlm_cn
2006年08月04日 22:59:13
2楼
那你得计算一下空调机组最大电流时从变压器至该配电箱之间的电缆的电压损失再加上照明支路本身的电压损失之和是否满足规范要求。减少损失的方法是加大电缆的截面。
回复
guoyong1980
2006年08月06日 15:08:06
3楼
哦,我这么做兄弟看行不行? 本建筑是双回路电源.一路做空调主用,二路做空调备用;二路做照明主用,一路照明做备用.只有在其中一路出现故障是才公用.这样是不是可以比较好的避免空调对照明的影响啊!

  麻烦楼上兄弟给传一下 怎么来计算电压损失?
回复
zzdlm_cn
2006年08月06日 15:54:53
4楼
手册上有呀,仔细研究一下不就什么都知道了,推荐一本:工业与民用配电设计手册。
回复
guoyong1980
2006年08月06日 21:34:48
5楼
俺没有这本啊 我手上就10本左右的资料!